"Танго" ... СО3-СО5 > Вопрос по Танго-ПУ/ЗК

Автор Опубликовать

Alik

Регистрация : 2013-11-27

Сообщения : 1

Опубликовать : 2013-11-27 20:51:35 "Комментировать"

Пожалуйста, подскажите по следующему вопросу.

Зональный коммутатор Танго-ПУ/ЗК без подключения его к прибору управления ПУ/БП должен формировать речевую фонограмму по выходу (Вых.Р+)при наличии сигнала на входе ВЗ1 или ВЗ2? Уточняю, что оконечные резисторы согласно Руководства по эксплуатации установлены.
Светодиоды в норме.

Или сигнал о сработке по RS-485 передается на ПУ/БП, а он уже потом дает команду ПУ/ЗК на включение фонограммы.

С уважением
Анатолий

Zhan

Регистрация : 2013-11-29

Сообщения : 1

Опубликовать : 2013-11-29 11:08:22 "Комментировать"

Здравствуйте, Анатолий!
Зональный коммутатор Танго-ПУ/ЗК без подключения его к прибору управления ПУ/БП не должен формировать речевую фонограмму по выходу (Вых.Р+). Управление ПУ/ЗК осуществляется от ПУ/БП. Если вам нужна минимальная комплектация можете приобрести ТАНГО ПУ/БП 2, он имеет встроенный ПУ/ЗК с 2 входами и 4 контролируемыми выходами.
С уважением
Евгений.