Автор Опубликовать

Serebuber

Регистрация : 2017-01-12

Сообщения : 1

Опубликовать : 2017-01-12 21:27:52 "Комментировать"

Доброго времени суток. Имеется четыре склада… По проекту разделены на четыре направления порошкового пожаротушения в каждом, соответственно установлено по четыре прибора БЕРЕЗИНА - УКА 12.5/1. Возникло пару вопросов по разводке, так как в проекте не совсем понятно:
1.Все 16-ть УКА на одной линии связи. Можно ли подключить к двум восьмиканальным
УКП или же нужен УКП на 16-ть направлений!?
2.Информационные таблички в каждом складе образуют три шлейфа («Порошок уходи», «Порошок не входи», «Автоматика отключена».) Как их расключать по 4-м приборам, просто запараллелить или как то разделять диодами что бы приборы УКА не влияли друг на друга!? То же касательно и магнитоконтактных датчиков – на каждой створке по датчику, образуют один шлейф, как развести на четыре прибора УКА!?
3.На каждый УКА по одному КДП. Можно ли по двухжильному кабелю пригнать одно питание на все четыре КДП, а ЭК по другому, четырехжильному кабелю (расстояние меньше ста метров.)?
4. Обязательно ли ставить ретрансляторы «ИЛ-485» если вся линия связи составляет меньше полкилометра?
Спасибо…

ТЕХОТДЕЛ

Регистрация : 2017-02-28

Сообщения : 1

Опубликовать : 2017-02-28 16:32:09 "Комментировать"

Добрый день.
1. Нет. Подключить к двум УКП 10/1-8 ПО ОДНОЙ ЛИНИИ ИНТЕРФЕЙСА нельзя,т.к. в системе может быть ТОЛЬКО ОДИН ведущий ПКП "Березина-УКП-10/1-...". В Вашем случае для 4-х направлений пожаротушения будет достаточно одного ПКП "Березина-УКП-10/1-8" в том случае, если на объекте нет существующих систем пожаротушения или расширение их более 8 не планируется.
2.Информационные таблички в каждом складе («Порошок уходи», «Порошок не входи», «Автоматика отключена».), а так же магнитоконтактные датчики на дверях ЭТОГО склада, подключаются строго индивидуально к каждому прибору, отвечающему за пожаротушение именно на ДАННОМ складе.
3. Запитать все четыре КДП по одному двухжильному кабелю можно, если иное не предусмотрено проектом, произведен расчет тока источника питания и АКБ, правильно подобраны сечения проводов, предусмотрено заземление и дренажный проводник.
На модуль считок ЭКСН питание не подается, он подключается непосредственно на УКА
5. Изоляторы линии "ИЛ-485" на длине линии связи до 500 метров можно не устанавливать, если иное не установлено проектом и учтены ВСЕ возможные ухудшающие связь факторы, а также отсутствуют соединения типа "звезда"

Перед началом монтажа НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ получить у заказчика полную версию проекта со штампом "В производство работ" и изучить возможности нашего оборудования и руководства по эксплуатации, которые находятся на этом сайте